Полная версия этой страницы:
Разгрузка контактов
Есть датчик, со слабым герконовым контактом на выходе. Требуется этим датчиком включать магнитный пускатель на 220В. При непоредственном подключении обмотки пускателя через геркон последний от экстратоков сгорает.
Посоветуйте, плз, недорогое решение проблемы разгрузки контактов. Использовать дополнительное питание крайне нежелательно.
Взводатор
8.11.2007, 16:15
Просто использовать дополнительное реле, которое будет питаться через этот геркон от того же источника, что и контактор.
Другой вопрос, если геркон не расчитан на коммутацию 220В - тогда без дополнительного источника не обойтись.
Цитата(pipe @ 8.11.2007, 15:28) [snapback]187426[/snapback]
Посоветуйте, плз, недорогое решение проблемы разгрузки контактов.
Есть такое понятие -
промежуточное реле. На то оно и промежуточное.
Это была первая же мысль.
Вот боюсь, что реле так же выбьет геркон :-(((
Если боитесь использовать электрожеханическое реле возмите твердотельное вот такое:
омроновские G3R
Это пойдет. Осталось найти и купить...
Цитата(pipe @ 8.11.2007, 17:53) [snapback]187550[/snapback]
Вот боюсь, что реле так же выбьет геркон :-(((
Не выбьет. У него ток 5-10 мА.
И большая индуктивность.
Купил вчера пару реле и горсть герконов - проверяю...
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста,
пройдите по ссылке.