pipe
Есть датчик, со слабым герконовым контактом на выходе. Требуется этим датчиком включать магнитный пускатель на 220В. При непоредственном подключении обмотки пускателя через геркон последний от экстратоков сгорает.
Посоветуйте, плз, недорогое решение проблемы разгрузки контактов. Использовать дополнительное питание крайне нежелательно.
Взводатор
Просто использовать дополнительное реле, которое будет питаться через этот геркон от того же источника, что и контактор.
Другой вопрос, если геркон не расчитан на коммутацию 220В - тогда без дополнительного источника не обойтись.
Kass
Цитата(pipe @ 8.11.2007, 15:28) [snapback]187426[/snapback]
Посоветуйте, плз, недорогое решение проблемы разгрузки контактов.

Есть такое понятие - промежуточное реле. На то оно и промежуточное. wink.gif
pipe
Это была первая же мысль.
Вот боюсь, что реле так же выбьет геркон :-(((
Andy79
Если боитесь использовать электрожеханическое реле возмите твердотельное вот такое:омроновские G3R
pipe
Это пойдет. Осталось найти и купить...
Kass
Цитата(pipe @ 8.11.2007, 17:53) [snapback]187550[/snapback]
Вот боюсь, что реле так же выбьет геркон :-(((

Не выбьет. У него ток 5-10 мА.
pipe
И большая индуктивность.
Купил вчера пару реле и горсть герконов - проверяю...